SGS提供BS6387英国耐火电线电缆(C、W、Z等级)测试服务' P( s, J) w1 e, W4 Q9 I
N; \7 P0 j; C6 `! z( T
Fibre-cement Flat SheetsTest Services2 {3 i3 \ @) [/ }1 P2 T1 L$ ~
9 F* P+ P1 X* z- G% [Key words: 电缆耐火 BS6387 电线电缆阻燃 SGS IEC 60331 UL 2556 / Z' A5 Q4 p, a- C) A$ C
' M6 l. `% {* n当电缆用于油库、油管、电缆隧道等易然易发生火灾的场所时,在火灾发生时,耐火电缆可以在一定程度上保持线路的完整性。( @+ S0 n: V& H2 |
! T7 \; o1 C# v: S! H
BS6387标准给出了在火焰条件下电缆需要保持线路完整性的耐火试验方法。BS6387适用于额定电压600/1000V及以下和外径小于等于20 mm的电缆。; I( u( y0 V5 `! L' j
) i& Q# |8 F/ ~0 G+ K3 {
, f4 w0 b& e: F3 h$ T测试标准:
- Y8 M* T5 H4 e/ Z% z; ^( ^5 }BS6387 :2013Test method for resistance to fire for cables required to maintain circuit integrity under fire conditions5 Y" C* n6 J, ~$ x1 L) H
8 D! J0 A2 G; V: H; m. `" P/ K在火灾情况下保持电路完好要求的电缆防火试验方法
4 ~4 ~# {* t; q! t3 J0 @# x0 |8 n: b2 H1 R3 @0 `, t3 @
标准中规定了三种不同状态下的防火试验条件
# A' u6 a' k0 V7 c' d) ?
3 p" J/ c9 B* iC, 950 °C for 3 h 耐火3 c; m, Z# t: O% W- o& X3 U
: r+ e% X+ b+ V k7 H# D
W (with water), 650 °C for 15 min+15 min 耐火与水
' m5 K- Y* k% C+ ~' u7 ]0 Y2 T" x& Q+ ?# T- n- c) U9 u; q e
Z (with shock), 950 °C 耐火与机械振动
: Q3 e; M' m" l+ N- g/ {) w9 j; p8 m
( F0 h% x) S; q T+ q$ ?只有同时通过了三种测试条件的电缆才能判为CWZ类别
8 [4 l5 Z! k" l) A H0 i: R* s, S# M3 K
耐火电线电缆类似的测试标准:
+ ]: F9 U2 Y4 r+ N6 u4 l. Q6 P% S
IEC 60331;GB/T 18380;GB/T 19216;UL 1581;UL 2556;UL 1685
! C( }- [7 M6 L9 ? l6 ~1 m1 o8 b$ Q4 L- p$ U' ]9 O
GB/T 19666;ASTM D3801;ISO 4589……. |
|