排水管道闭水试验记录表闭水试验操作步骤(衡水东鑫桥梁配件)
/ e; ^, e1 Q1 W7 _5 r6 A2 s(1)选择试验管段:
7 g8 i+ i% A1 b5 `4 ?根据设计要求选择,设计无要求时,管径在700以下按施工段进行试验,如果长度不超过1km,在水源充足的情况下则可以一次性进行。如果长度超过1km,则分段进行,每段小于1km。管径大于700时,进行抽检,由监理或甲方指出抽检位置,为实际管长的1/3长度,也可分段进行。
% G$ T4 j1 A, H$ y选择好试验管段后,绘制示意图,确定检查井编号。
; w7 g$ v$ _" `' Q& q(2)两端进行封堵
8 V, B( p; u7 v9 ]目前统一建议使用闭水试验封堵气囊,以节约封堵和养护时间,为道路回填争取宝贵时间。管道封堵气囊应根据服务管径选择明确的型号,带井检测,因此气囊应该至于检测末端未检测管道中。' A& F3 k/ v) _3 v0 K
如果试验水头较高(超过3米),充水前需要对封堵气囊进行固定,固定方法可使用绳索。, q% J$ e$ [2 r6 p+ A( ~* e; ~/ L
(3)预灌水浸泡
7 L8 R$ `/ k+ _! L. M: Q+ ^准备好足够的水源后,对管道进行灌水,并静置24小时。灌水量的确定由试验所需水位确定:
" F: y j, W5 A- |! N1 \# n6 N- u1 试验段上游设计水头不超过管顶内壁时,实验水头应以试验段上游管顶内壁加2m计;- P- q R( B' J( k( v8 q7 | b- b
2 试验段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游设计水头加2m计;
# `4 m" l4 t5 c- E1 s6 X+ P3 计算出的实验水头小于10m,但已超出上游检查井井口时,试验水头应以上游检查井井口高度为准;9 L) c5 z) U2 o1 I' c2 r$ B' h; q9 V
浸泡过程中,注意隔段时间往管段中补充水。
5 d: I7 i7 j2 l; p; z4 D(4)进行测试. M4 ]& N: `, [) F: m# p$ t: b% `& h
预先准备好量筒,或有刻度的水桶、准备好记录用表、准备好计时用的表和稿纸。, l8 m. f* K6 k2 @4 W
在检查井中插一带刻度的标杆,向井中添加水,使得水位至试验水位,水位的确定参看上条。
# a7 B6 s; z' O* r3 G开始计时,观察液位变化,当液位出现明显变化是,使用量筒量取水向检查井中添加,并记录添加的水量。( W" [9 l1 t+ X6 q, S4 E
试验时间通常取30分钟。时间到时,确保水位与开始无差别。累计30分钟内向管道中添加的水量。计算出补水量。
. t% A0 x/ a% @6 O(5)闭水试验法按下列程序进行:
# v1 z7 j1 N, j7 H1)试验管段灌满水后浸泡时间不应少于24h。
% ?! L# X- E" Q2 `0 `. R! a2)当试验水头达到规定水头时开始计时,观测管道的渗水量,直至观测结束时,应不断地向试验管段内补水,保持试验水头恒定。渗水量的观测时间不得少于30min。 : s% W' Z0 h H3 ^. W r, [
3)实测渗水量应按下式计算: q=W/(T×L) ) C7 ^6 d1 Y1 y" h% @, G; F+ a
式中 q——实测渗水量,L/(min*m) . V' C* n. ]) R, U, r7 Y7 X
W——补水量,L;
0 P- N( \* |% f6 aT——实测渗水量观测时间,min; ) u# f- d- v! N$ a; ^* C
L——试验管段的长度,m。
6 E8 r, a1 i- h5 \+ R注意公式中各变量的单位,需要的话进行单位换算。
; n! \$ k5 f( {: H$ x(6)填表
H4 `" X& R" s9 V2 e; V& A填写上表管道闭水试验记录表,准确的填写表中各项空格。将上述数值以前允许渗漏量填入后,判断管道是否合格。
0 @: k6 F! m* w; x+ o M& t+ T(7)现场签字
9 f, n2 Z: s; A% S9 ?表格填写后,由现场工程师、监理、甲方3方签字,确定管道是否合格,以及是否需要扩大检测范围等其他事项。
0 y' o# [, ]6 [: Q2 k) @: ?9 G(8)排水
! Y6 R) o/ S6 v3 X" ^* Q9 }如果下游还需要检测,为节约用水,可先对下游的末端进行气囊封堵后,再拆除已测试末端的气囊,将水直接流至下游,如果需要,可进行水泵泵出残余水量,再拆除全部封堵气囊。9 B, q: L9 O: ], k3 M1 ]3 f" L/ p
否则,就需要先进行水泵排水,待管道中水被排除后,再拆除封堵气囊。
6 ~! D* K# ^& `(9)拆除堵水气囊
! m" K* \( D! e/ Q4 U将气囊中的充气阀门打开,排气后,取出封堵气囊。洗净,晾干留待下次使用。
/ {9 o1 I4 ^# u7 f. `注:如果使用砖封堵头,则拆除后需要进行检查,防止因堵头没有被拆除干净而影响管道后期的正常使用