0 z6 F& a) F; n* `0 ]( |1、热熔承插安装,DN20-DN63mm规格一般采用此法,具体流程如下: 7 l9 x p& O2 O2 [7 Y# W( |
' {. o' }( L; g* F+ c& j
(1)用管剪根据安装需要将管材剪断; - m. V% u" w0 A* g, {% n+ \4 }5 D
b1 m8 f8 m: @0 o0 w! j
(2)在管材待承插深度处标记号; , |( Z2 g% S/ o" M! Q5 t% [1 @# q
2 A1 o! N7 w* O+ K* g; a+ s
(3)将热熔机模头加温至20左右;
, v+ ^' z% P5 M3 M+ X( V# u: X/ H' t6 d
(4)同时加热管材、管件,然后承插(承插到位后待片刻松手,在加热、承插、冷却过程中禁止扭动; / Z9 }. k) z# M
, |4 D# B6 ]4 [' @% U" C4 \5 w
(5)自然冷却; - A' ]' W) Y7 ]* ]6 z7 W
. s% a5 P+ n% ~3 O8 |5 v8 L% w
(6)施工完毕经试验压验收合格后投入使用; ( H( x( D( W, u' Z
3 `$ Y) s B. i
2、热熔对接安装,DN110-DN1600mm规格一般采用此法,具体操作流程如下: 4 ?/ y/ L' J. S/ u) R
5 l$ ?" {4 C+ B7 c
(1)将需安装连接的两根PE管材同时放在热熔器夹具上(夹具可根据所要安装的管径大小更换夹瓦),每根管材另一端用管支架托起至同一水平面。
, G# l! e% u2 @* P% W+ M8 R, S1 m# `! x% {
(2)用电动铣刀分别将管材断面铣平整,确保两管材接触面能充分吻合; " n2 r9 T! Q1 ^) n u: @2 k0 ]
3 P3 N# A" S4 n1 w1 r: ^) z
(3)将电加热板升温到210度,放置两管材端面中间,操作电动液压装置使两管材端面同时完全与电热板接触加热; : t* v, R0 D2 E' J; I: E4 I
2 u+ t% N3 C: }# ], i/ X(4)抽调加热板,再次操作液压装置,使以熔融的两管材端面充分对接并锁定液压装置(防止反弹);
5 w/ ~6 j6 ]/ Q0 B7 l2 I6 M4 l: H" t) k' E6 |% g
(5)保持一定冷却时间松开,操作完毕; 9 j5 {5 A$ ~8 W$ ^
8 T( H( Y1 ~. Q2 _(6)施工完毕,须经试压验收合格后,方可回土投入使用; 3 F7 }, v2 E; J) u. f( r& s
9 v2 c# A6 U7 F(7)管材在加热过程中作好防风措施,冷却过程中,应逐步经行,不宜急速降温。 ) T2 g5 Y7 Y: I Z
$ M4 S4 Q+ n& A. U8 _( h" \' W; D3、电熔连接(适用管径dn630mm):
7 ]0 ~7 s, M, p' b' B3 a; u% {: x. r2 V4 D" ]9 k
(1)将PE管材完全插入电熔管件内;
0 S, y% B" W8 g( ^2 ?# W: K! p3 i! j/ ]: B
(2)将专用电熔机两导线分别接通电熔管件正负两级; g' }0 s) |! s: D, R1 r
6 q( e- l/ i$ c$ y" d(3)接通电源加热电热丝使内部接触处FE熔融; : {6 n% r" R) _7 X
! a! Q' L1 Z0 f(4)冷却完毕;
m( M. f! T0 C) }
3 }. W( a% t; }/ Q" c(5)施工完毕后需经试压验收合格后,方可封管投入使用。
' K1 i( ~: i8 v1 G+ R! d
& M- \8 Y) c" S# e- r1 l( j4、法兰连接。
5 {, {0 A }/ w) [7 h. O& t
) D7 N& |& e, C \! ^' u) G5、钢塑连接。 , o: a! Z8 { }0 A' I; d: Y" n
# u% Q, B* z& w) b( t
6、鞍型对接安装,这对解决主管道分流特别有效。 |