电缆接头修补工艺
5 ]* {- j) l0 ?0 V一、 修补胶的使用:7 U# C' m+ b6 \ T% K! E
1. 使用时将B组份胶全部倒入A组份胶内。请务必倒干净。* ?5 a4 ~6 Y- O: u, J2 Q+ M+ m
2. 用搅拌棒沿一个方向搅拌。搅拌20-30圈,即可使用。
o# ^" Q. b+ _& {3. 搅拌好的胶,在气温高于25℃时,必须在8分钟内用完。9 b: q" B3 ^5 P {3 m# l- `
气温与胶固化时间
! d2 y; _$ V' {* b u' |- B1 V℃ 10 15 20 25 303 h$ o6 V6 L- {* m+ q, E! V
小时 8 4 3 2 1- @9 x5 y- R' i+ r: W6 Z1 i" t
4. 如要求快速固化,可用碘钨灯烘烤。烘烤以胶的表面温度不超过50℃为宜。当胶表面不粘手时,即停止烘烤。 S* P& s. Z0 U9 |" |
5. 当气温低于5℃时,先用碘钨灯对A、B组份胶进行加热,到30℃左右即可。灌胶后再对接头部位烘烤15分钟左右。3 o# R2 |6 z: ]) _
二、电缆外套破损修复:7 ^; \8 @( m/ y# r: N
1. 去除破损处及其二侧各5厘米左右区域内的污物。此区域为填胶区域。
0 v; T/ I: {/ g2. 如填胶区域表面潮湿或有水,用碘钨灯烘干。
9 ^8 l- f. x( a3. 用锉刀对填胶区域打磨。& @! i8 m6 `$ Y# t2 V- }2 D
4. 将电缆待修补段竖起来,用硬纸围绕填胶区域卷成纸筒,下端用胶带纸扎紧。纸的连接处也用胶带纸封起来。
. w* C1 x" L( j5 Y: `( L5. 从纸圈的上端将搅拌好的胶灌入,基本灌满后再将上端用胶带纸扎好。修补工作结束,即可通电使用。 K# y W. |: Y% b* n* S
三、电缆接头工艺* Y4 ?& P3 E& s9 ?5 n f, A6 C7 l
1. 剥开电缆二端的外护套和每根芯线的外表皮,然后把芯线一一对应连接起来。接头部分在符合芯线连接要求和保证施工方便的前提下尽可能短,这样可以减少用胶量,降低接头费用。
3 g. x* K; L s! \8 \+ n- D1 ]2. 每一连接好的芯线用黄蜡绸包裹绝缘。根据该电缆所受电压决定包裹层数,最后再包裹一层电工绝缘胶布固定。* l# P$ Q# A, b6 x1 B/ u& W
3.对厚胶皮外套的电缆,将连接两端用刀修成锥形,再在二侧10mm的园周/ s6 {7 I( p8 b+ j* ^! \# R
上用铁刷打毛。对薄胶皮外套的电缆,则在二侧各60mm的区域内打毛。这一区域为填胶区域,所以要求干净、干燥。否则影响到修补胶与电缆原外套的粘接。
* I1 z5 l! F0 @# k# Z7 U4.将电缆的接头部分竖起来,用硬纸围绕接头部分卷成纸筒,下端用胶带纸扎紧。纸的连接处也用胶带纸封起来。4 b" l a3 G% B+ `: ] t6 C
5.从纸圈的上端将搅拌好的胶灌入,基本灌满后再将上端用胶带纸扎好。接头工作结束,即可通电使用。 |
|