对现场板式橡胶支座的全面检查,应包括以下几个方面的内容:①支座是否有滑移及局部脱空的现象,②剪切变形是否过大.③支座压缩变形是否过大,④支座是否开裂.③支座各层加劲钢板之间的橡胶外凸是否均匀,是否在个别层间产生过大的外凸或侧面整体外凸现象;⑧支座支承垫石顶面是否有开裂、积水的情况.
- M7 C/ P: [; |$ O6 |0 {        对橡胶支座检查的困难在尹,由宇支座的高度小.检查时光线较暗,特别是安设在桥台上的支座靠近胸墙的一面几乎无法检查.其次.没有专用的检查仪器,仅靠肉眼观察局限性太大。只有对支座作出定性、定量的分析,才能鉴定其使用情况。1995年,太原科研所研制出板式橡胶支座裂纹观测仪、支座原位变形测量仪和取放支座夹具等系列产品,这些都是检查板式橡胶支座的理想的专用仪器,为橡胶支座的检查和维修养护提供了方便条件.裂纹观测仪是配备有充电器、灯泡等设备的拼装结构,用它可检查板式橡胶支座任何部位的裂纹.支座原位变形测盆仪可为支座变形定量分析提供数据;取放支座夹具使支座的取放方便、定位准确。' h: `+ f, Y/ D' S5 n! d
         对大一张线板式橡胶支座的检查结果分析表明,板式橡胶支座的病害可归纳为两类:裂纹(水平裂纹或剪力裂纹)和外服(局部异常外服或整体外磁).裂纹支座123块.外嗽支座13块,分别占橡胶支座的13%和1.4写,可见,病害支座以裂纹较多,外0支座较少.其病害原因如下:①制造原因;由于支座制造时保护层厚度不足或者内部姻板布置偏向一边,使得支座受力状态不良.造成病害.②橡胶质最差:用再生胶制成的支座病害较多。且发展较快‘③橡胶硬度太小:使用软胶材料。会使支座变形加大,而当橡胶变形大于其厚度的25%时,会加速老化和开裂。④安装不当.支承垫石不平,或支座与梁底不密贴,是造成板式橡胶支座病害的重要原因。
( F* Z: D/ P3 [        通过现场调查,我们认为,由于橡胶老化而31起的龟裂纹,只发生在橡胶表面,对橡胶的有效使用面积减少不大,一般不影响支座的正常使用.无x进行定蚤检查和分析。而对剪力裂纹和水平裂纹,应按照路局京工【I99615号文件的规定和方法进行定最检查和分析,据此鉴定其使用性能,制定相应的处理方案.外瞰可分为正常外徽、局部异常外服及整体外徽3类.正常外滋由外部荷载作用所致,表现为加劲钢板间的各层橡胶均匀外凸.不影响支座的正常使用.局部异常外曦可能意味着局部脱胶,整体外服的原因可能是大部脱胶.对发生局部异常外赚和整体外曦的支座也应进行定t检查和分析,以便确定相应的处理措施。