- UID
- 88888
- 精华
- 积分
- 6
- 胶币
- 个
- 胶分
- 点
- 技术指数
- 点
- 阅读权限
- 1
- 在线时间
- 小时
- 注册时间
- 2013-8-5
- 最后登录
- 1970-1-1
|
马上注册,结交更多胶友,享用更多功能!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
×
新闻资讯电缆桥架配件作为布线工程的一个配套项目,当前尚无专门的规范辅导,各生产厂家的规范程式缺少通用性,因而,描绘选型进程应依据弱电各个体系缆线类型、数量,合理选定适用的桥架配件。- R: [& b4 n2 p* t- R
0 n' w" b/ w/ G" v
(1)断定方向:6 R6 D; j- z: K
" B* z- p9 t5 i7 J5 g7 I9 o: a T依据修建平面安置图,联系空调管线和电气管线等设置状况、便利修理,以及电缆路由的疏密来断定电缆桥架配件的最佳路由。在室内,尽可能沿修建物的墙、柱、梁及楼板架起,如使用归纳管廊架起时,则应在管道一侧或上方平行架起,并思考引下线和分支线尽量防止穿插,如无其它管架借用,则需自建立(支)柱。
# ?0 u. n9 A$ |) X" i1 O! D8 Y/ k5 y5 F( z7 I$ d8 t6 Y
(2)荷载核算:! i9 O- o6 z# A' _9 G; p+ x
1 H9 s* N# h- }, n. C( M
核算电缆桥架配件主干线纵断面上单位长度的线缆分量。
) s7 u+ ~8 F# n- a. `( \) ^$ k( i( u
(3)断定桥架配件的宽度:$ R5 ?) d9 J. s$ ]( W- O5 w6 D+ A6 P
) \9 x; _3 w; l
依据布放线缆条数、直径来断定电缆桥架配件的类型、规范, 托臂的长度,支柱的长度、距离、桥架配件的宽度和层数。
% u7 Y G: ?, Z8 X7 B& f
7 U# s+ s5 ~( ~ L% g" ?6 |9 Q(4)断定设备方法:
4 p; A, h! @$ d: W* c- w+ u: @0 E) M( b7 A; V
依据场所的设置条件断定桥架配件的固定方法,挑选悬吊式、直立式、侧壁式或是混合式,衔接件和紧固件通常是配套供给的,此外,依据桥架配件布局选折相应的盖板。弱电电缆与其它低电压电缆合用桥架配件时,应严格执行挑选具有外屏蔽层的弱电体系的弱电电缆,防止相互间的搅扰。
7 T9 v* k2 e' o0 ]6 _
. P# o* S/ C5 M# t3 c: U( L* C* o$ L(5)、桥架配件设备需求2 G& ?& h6 z0 G0 }. i' v& w: U
0 n2 D X0 J1 \2 [3 I8 j6 {6 ^6 V1)槽式大跨距桥架配件由室外进入修建物内时,桥架配件向外的斜度不得小于1/100。! u" m) h9 H( Y5 ]/ F; ~2 e3 h
" N+ A8 |4 k& T/ @# U0 i; c2)桥架配件与用电设备交越时,其间的净距不小于0.5m。! f `' m x5 s9 A2 H. F, p" ]8 O
1 h. d( @$ B+ v& F% C- ?) O' Z3)两组桥架配件在同一高度平行敷设时,其间净距不小于0.6m。
" r3 C* [$ {' T8 F- c. Z; a1 y1 n# p) a! w" P7 E
4)在平行图上绘出桥架配件的路由,要注明桥架配件起点、结尾、拐弯点、分支点。
3 \; e' t( q; H5 o
: i3 s* A* j2 D5)电缆桥架配件宜高出地上2.2米以上,桥架配件顶部距顶棚或其它障碍物不该小于0.3米,桥架配件宽度不宜小于0.1米,桥架配件内横断面的填充率不该超越50%。8 m, x' y- v- b- V
0 N- T" p# Q7 A6 s
6)电缆桥架配件内缆线笔直敷设时,在缆线的上端和每距离1.5米处应固定在桥架配件的支架上,水平敷设时, 在缆线的首、尾、转弯及每距离3~5米处进行固定。+ @' Z6 a8 n- [, K( D
6 k% S& c# \0 f: }+ e7 y7)在吊顶内设置时,桥架配件盖敞开面应至少坚持80毫米的笔直净空,桥架配件截面使用率不该超越50%。
4 x- a4 d* }! G* }4 R9 e
4 o" h# m' {) `$ D3 K9 e' W4 B8)桥架配件水平敷设时,支撑距离通常为1.5-3m,笔直敷设时固定在修建物构体上的距离宜小于2m。1 N9 w( Z& N8 H
. Q- ?! Y% J% w" ^3 E- t4 j% G(6)、桥架配件型式及种类的挑选; I f4 @9 u: s# q
/ N7 Z9 B+ ?; g* x7 F0 \
1)、需屏蔽电气搅扰的电缆网路或有防护外部(如:有腐蚀液休,易燃粉尘等环境)影响的需求时,宜选用槽式复合型防腐屏蔽电缆桥架配件(带盖)
5 i' d A1 G9 i* a H1 r3 W8 n. p7 @
2)、强腐蚀性环境宜选用复合环氧树脂防腐阻燃型电缆桥架配件。托臂、支架也要选用相同资料,提高桥架配件及附件的使用寿命,电缆桥架配件。在简单积灰和其它需隐瞒的环境或野外场所宜加盖板。9 D7 d; R% v. L$ U, s5 i( O
& `6 z2 {# X- k; K8 y& e+ e
3)、除上述状况外,可依据现场还环境及技能需求选用托盘式、槽式、梯级式、玻璃防腐阻燃电缆桥架配件或钢质普通型桥架配件。在简单积灰和其它需隐瞒的环境或野外场所宜加盖板。- o: U& U; C) f' i; Y, Q
( U& L" g5 A/ D) a(7)、桥架配件规范挑选5 D2 n9 J( F/ a h( j+ c! g
6 O% v# n! |( i0 q
1)、复合环氧树脂电缆桥架配件的宽度和高度就按下表挑选,并应契合缆线真充率不超越有关规范规范的规定值(50%~70%),别的需预留30%的式程开展余量。
4 [' z$ F9 S; j$ i# [, U% e- D8 m( z- G) `
2)、各种弯通及附件规范应契合工程安置条件并与桥架配件相配套。 R2 S2 Y& j3 o. t) W" x
3 g( s0 ]1 Y% Z* q+ Z; b5 @ J, P. E% `3)、支、吊架规范的挑选,应按桥架配件规范、层数、跨距等条件装备。并应满意荷载的需求。
5 t5 O3 w' Y N A
3 d) N/ ]+ q% ]! Q) w$ G(8)、关于桥架配件的支、吊架的装备
2 Y6 x3 X+ ~4 ^; L
8 [7 H( g) R) I) X# Y1)、户内支、吊短跨距通常采纳1.5-3m。野外立柱中跨距通常采纳6m。
; h o( p' E# Z- q0 X+ | _* K
9 N! B1 ~. s7 ]' i1 e7 l$ ~ C/ N2)、非直线段的支、吊架装备就遵从以下准则。当桥架配件宽度<300mm时,应在距非直线段与直线联系处300-600m的直线段侧设置一个支、吊架。当桥架配件宽度>300mm时,除契合下述条件外,在非直线段中部还应增设一个支、吊架。
8 f. p2 o* g2 z* p2 X5 n) k
8 g' E! W3 X+ S& L; v3)、拉挤玻璃钢电缆桥架配件多层设置时层间中间距为200,250,300,350mm。
, c t# V# m1 ^, b9 x
0 M3 d6 l, t. [. a4)、桥架配件直线段每隔50m应予留伸缩缝20-30mm(金属桥架配件)。& E" h& K0 Z' P
% Y2 P& P/ O% T3 T# R/ W; y' y
(9)、桥架配件防火:+ @& ~( t' t. | j
0 ?; T& ^& r# G e1 L- K% _3 q
需求桥架配件防火的区段,有必要选用钢制或不燃、阻燃资料。
+ ^) J% S: }" Q( P
- X; J9 y7 F% P' d, N' U% @: x1 z(10)、桥架配件的接地
& I: I4 E; P2 j$ I
( ^* U1 F2 R& W4 ?: z1)、为保证线路安全,应使桥架配件有杰出的接地端。金属桥架配件需全体衔接,并在本楼层内接地(强电保护地)。接地线截面积不小于6平方毫米桥架配件体系应具有牢靠的电气衔接并接地。% Y# h* y! S, r
. _, [+ I: k) m! [
2)、当答应使用桥架配件体系构成接地干线回路时应契合下列需求。桥架配件端部之间衔接电阻应不大于0.00033欧姆,接地孔应铲除绝缘涂层。在1KV及以下中性点直接接地体系中,受电设备的接地与体系中性线接地相连。装有处动堵截供电装轩时,桥架配件的级长方向金属横截面积应不小于规定值。/ v+ K' k# {. k7 z! C+ g+ l
/ H! x# r1 o8 s3)、沿桥架配件全长另敷设接地干线时,每段(包含非直线段)桥架配件应至少有一点与接地干线牢靠衔接。% d' d/ I) y% ?) |) B
' V& V3 ]9 C) l1 P; u9 F* h. N4)、关于振荡场所,在接地部位的衔接处应设备弹簧圈。
# }: m; p: k* i5 }+ ]" }$ |+ L% e2 | E# m' b# J& H$ R
5)(11)、桥架配件设备
a& S! g6 ~ s6 F5 t3 S& ?( x( a5 R4 Q0 G, t
电缆桥架配件的安深夜请参照中国修建规范描绘研究院所发行的JSJT-121全国通用修建规范描绘-电气设备规范图集《电缆桥架配件设备》。
+ A5 b3 h$ ^, d! E1 `. }; A( L# Y- ?1 Q2 v/ v" l
(12)、桥架配件内缆线布放需求; O" `* j/ B! v2 R$ ^7 a& S& C) }% O
6 [' D2 Y) v* |2 _; r8 B
1)、桥架配件内缆线应顺直,,尽量不穿插,缆线不该溢出桥架配件,在缆线进出桥架配件部位, 转弯处应绑扎固定。笔直桥架配件布放缆线应每距离1.5米固定在缆线支架上。5 Z7 u" m' c. o! t6 `9 s
' @3 `& d' k, I1 f2)、在水平缓笔直桥架配件中敷设缆线时,应对缆线进行绑扎
7 f9 P3 p! T/ ` Q+ z9 N ]本文章摘自扬中市荣顺五金经营部,转载请标注网址:http://www.yzrongshun.com |
|