聚氨酯建筑密封膏属双组份反应固化型,有A、B两组份组成。A组分为乳白色或浅黄色粘稠状聚氨酯预聚体,B组分为固化剂与助剂等混合脱水而成的黑色膏状体或液体,固化后具有一定的弹性及粘结性,(A组份:B组份=10:0.8~1.2)。* U9 w3 j# Z/ L" n$ @
该产品使用于土木建筑业、交通运输业、混凝土预制件等建材的连接及施工缝的填充密封。高级道路、桥梁、飞机跑道、地下管道、接头处的连接密封以及隧道和建筑物的伸缩缝与变形缝。* X- I, b  j  c- d
该产品具有以下特点:优良的耐磨性、低温柔软性,性能可调节范围较广,机械强度大,粘接性好,弹性好,具有优良的复原性,可适合动态接缝和变形缝、伸缩缝。耐候性好,耐油性优良,耐生物老化且价格低廉。$ |( f, L; r( c3 ^3 w% _
产品分类:- A# n% a% K  \8 e6 [8 I. X
a、按照流动性区分可分为非下垂型(N)和自流平型(L)两个类型;
+ Y) r3 B9 l( @1 z7 X& y4 Rb、按照位移能力可分为25、20两个级别;- E( u- I) p4 R9 w' w; r6 j
c、按照拉伸模量分为高模量(HM)和低模量(LM)两个次级别。$ L% }$ B( k4 v* h- u) Z0 _
物理性能指标                                                                                执行标准:JC/T482-20036 a0 e  ^) r2 D) K2 O0 V# l0 Z
试验项目        技术指标
6 N$ w) a) a2 v6 c- R  F20HM        25LM        20LM+ y. W0 n6 B& E9 q8 M+ b8 i1 f
密度, g/cm3        规定值±0.1
. G7 r9 X! v6 K$ U/ m3 f5 H1 O流动性        下垂度(N 型),mm        ≤3/ q! u' _! V' v4 Y3 z: j
流平性(L型)        光滑平整1 Y- C% Q' I: f6 q
表干时间, h        ≤24
. A. G" @/ M6 X* E挤出性, ml/min        ≥80
# s$ t8 H* u0 |0 j/ G( a适用期, h        ≥1' G# q" w1 R( c8 A) S! u
弹性恢复率,%        ≥70: Q% k% \6 z& Q2 V1 c2 E/ g4 l- k  |0 d6 }
拉伸模量, MPa        23℃        >0.4$ P% |+ k9 f: a8 o) t; f

8 `$ v3 y1 Z/ g# I4 {>0.6        >0.4
4 n& F- w; [3 ~- _, z6 @& q9 D$ t' u. V  i. i' u) P$ b3 Q
>0.6% m0 T4 P  Y+ w8 S. |: H
-20℃
1 h# u/ V! G0 O9 Y( s! c0 E8 |. R定伸粘结性        无破坏
* Q6 j  X# D2 x! G浸水后定伸粘结性        无破坏
) v8 h, B4 x1 B4 S' \, G/ a冷拉—热压后的粘结性        无破坏% j7 _' n; P+ b+ _, K# h" b
质量损失率, %        ≤7/ e  ]0 \: E& _0 t$ ^
注:1) 此项仅适用于单组分产品。
1 i# y/ Y( R& v# t4 g2 U. O4 M注:2) 此项仅适用于多组分产品,允许采用供需双方商定的其它指标值。" l- b; n; S- S) y5 e  |" @
产品施工方法:
+ T$ w3 A6 }. V7 _! J) S基层处理:被粘面必须进行整齐处理(可用手提切割机,砂轮,刚刷等),使涂胶面露出牢固的结构层。
! W3 X3 I9 f( F; `* B. E接缝表面必须保证完全干燥、清洁、无霜。表面所有灰尘和水泥稀浆必须清刷处理干净。金属表面的锈层及保护漆也需除去。如构筑物不干,可用喷灯烘干。
# D5 C; M: j+ r' T# u多孔表面涂胶前需先涂底涂料. 底涂料只需刷涂一薄层,待其表面不粘手后方可涂密封胶嵌缝.(本公司有配套的各种底涂料供给)。
3 z; I! W' M6 V& Z* `使用说明注意事项:3 `4 w& k; y6 @' {6 D
一、建筑物必须保持干燥、干净、无油污。7 T$ |/ L3 y* D: ?* v+ U; Y5 n
二、在施工前应先将底涂液涂于表面,待表面干燥后把缝隙的两边10mm处贴上50mm宽的防护胶带,以防施工中多余的聚硫胶把构筑物表面弄脏。, u6 C9 `/ [/ x5 b+ f
三、 把箱内1桶白色聚硫胶(A组份)与1袋黑色固化剂(B组份)充分搅拌均匀,直到无色差为止。
& l( }6 F% J( F7 E! N     (注:因气候不同B组份应冬季多、夏季少)A:B=10:0.8-1.2,用前应先做小试。; c  B. H8 O+ g- n* |5 t- V
四、把搅拌好的聚硫密封胶用灰刀或挤胶枪填入縫内压实填满,再用≥10cm宽腻子刀把胶刮平。
4 C7 n. h! A& o, E4 a五、施平胶后把防护胶带取下即可,24小时内应避免水冲雨淋。
5 ~: O; t& [, I     (表干时间≤24小时,7天后方可灌水试验,28天性能全部达到。)+ ~! z2 r& ~0 _3 S# O1 _# f/ x
六、配制好的聚硫胶应在两个时内用完,否则会因膏慢慢固化而造成施工困难,避免浪费。