导热塑料盘管式外融冰系统,蓄冰时,载冷剂在导热塑料盘管内流动吸热, 导热塑料盘管的管外侧的水放热结冰。取冷时,冷冻水直接进入冰槽与冰层接触,冰柱融解吸热,冷冻水放热降温,为空调末端提供低温冷源。* T; ^, S' ?+ p
融冰负荷是由电加热器来模拟,最大冷负荷为10kW。不同的进出口模式通过调节V1、V2、V3、V4 这4 个阀门来实现。当阀门V1、V3 打开V2、V4 关闭时为上进下出模式,反之为下进上出模式。实验中,进水口和出水口直接打孔在蓄冰槽壁面上,未设置布水器。蓄冰槽名义蓄冷量63. 3kw, 此时导热塑料盘管间的冰层刚好相接, 蓄冰槽最大蓄冰量为91. 4kw。1 e0 d7 ~/ J, i$ t3 w$ n7 m ~# w
槽体外形尺寸3. 1m(长) ×0. 7m(宽) ×1. 6m(高) ,内部尺寸为2. 8m(长) ×0. 45m(宽) ×1. 3m(高) 。槽内采用杭州华源公司生产的导热塑料盘管, 导热塑料盘管的外径为20mm,壁厚2mm,其热导率约为1. 5W/ (m·℃) ,共有4 根导热塑料盘管采用差排布置, 水平管间距40mm, 垂直管间距80mm。5 |! w2 s7 j* `" N ?
蓄冰槽底部预设压缩空气输送管, 充气时从导热塑料盘管中送出空气搅拌蓄冰槽内的水。蓄冰槽外置一台额定功率为1. 5kW、排气量为7. 2m3/ h 的空压机。鼓气对增强导热塑料盘管蓄冰槽取冷性能起着关键作用, 鼓气时取冷特性明显优于无扰动取冷特性; 适当的鼓气量能保证蓄冰槽长时间处在潜热取冷阶段,因而维持较低的出水温度。 |
|