排水管道闭水试验记录表闭水试验操作步骤(衡水东鑫桥梁配件)
4 a, u/ T! B! N/ [7 ?: z! t(1)选择试验管段:
+ H- Y- m- i- {根据设计要求选择,设计无要求时,管径在700以下按施工段进行试验,如果长度不超过1km,在水源充足的情况下则可以一次性进行。如果长度超过1km,则分段进行,每段小于1km。管径大于700时,进行抽检,由监理或甲方指出抽检位置,为实际管长的1/3长度,也可分段进行。
) z k" T2 r* n选择好试验管段后,绘制示意图,确定检查井编号。. z8 d9 y% N6 ~9 S2 z) y, t
(2)两端进行封堵
6 {+ O8 Y* Z1 k0 i目前统一建议使用闭水试验封堵气囊,以节约封堵和养护时间,为道路回填争取宝贵时间。管道封堵气囊应根据服务管径选择明确的型号,带井检测,因此气囊应该至于检测末端未检测管道中。
: B- @% n0 t" J) O0 L3 S: W0 I 如果试验水头较高(超过3米),充水前需要对封堵气囊进行固定,固定方法可使用绳索。
) G* a% t, |! O' D( O(3)预灌水浸泡
/ m% e8 c: e7 {" r' g准备好足够的水源后,对管道进行灌水,并静置24小时。灌水量的确定由试验所需水位确定:$ E2 h) B% c# y; M6 A) q
1 试验段上游设计水头不超过管顶内壁时,实验水头应以试验段上游管顶内壁加2m计;& U% [/ z0 u J
2 试验段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游设计水头加2m计;6 l; ?( E9 _( Q+ F1 j! K0 G
3 计算出的实验水头小于10m,但已超出上游检查井井口时,试验水头应以上游检查井井口高度为准;
- b7 k# p0 E& N4 h" z浸泡过程中,注意隔段时间往管段中补充水。
3 [& |" S5 \6 w(4)进行测试
3 Y- u; V4 }* e" e7 o! _4 Y7 R预先准备好量筒,或有刻度的水桶、准备好记录用表、准备好计时用的表和稿纸。
: N& D, c9 h$ s+ O3 v在检查井中插一带刻度的标杆,向井中添加水,使得水位至试验水位,水位的确定参看上条。
[* z" S2 c* B/ b$ l( x开始计时,观察液位变化,当液位出现明显变化是,使用量筒量取水向检查井中添加,并记录添加的水量。
, _% ~+ D* T d试验时间通常取30分钟。时间到时,确保水位与开始无差别。累计30分钟内向管道中添加的水量。计算出补水量。. g; @; \% ~& A' y0 j- y8 X
(5)闭水试验法按下列程序进行:
. q6 ?1 s/ @" d# ~: l: ?1)试验管段灌满水后浸泡时间不应少于24h。
) R6 R/ n+ `" ~: U$ }, U2)当试验水头达到规定水头时开始计时,观测管道的渗水量,直至观测结束时,应不断地向试验管段内补水,保持试验水头恒定。渗水量的观测时间不得少于30min。 " |/ _: k+ {- D+ x! a
3)实测渗水量应按下式计算: q=W/(T×L)
# W" h, `! a3 s7 N4 J t; N式中 q——实测渗水量,L/(min*m)
! I! l- a' V5 y$ G5 F- p5 ?W——补水量,L; ' E$ E6 ^: P+ i' M8 a* E2 I2 y! c ]8 G
T——实测渗水量观测时间,min; $ S. w5 F6 \. s/ h
L——试验管段的长度,m。4 V3 w4 f( h+ G/ ^' @0 B
注意公式中各变量的单位,需要的话进行单位换算。7 r7 g+ p& ~4 G3 |
(6)填表
( o+ H% g2 _# Q2 ?填写上表管道闭水试验记录表,准确的填写表中各项空格。将上述数值以前允许渗漏量填入后,判断管道是否合格。) t, _0 G1 D. e( @) ^! i# p
(7)现场签字- Q! d l* L% p) `
表格填写后,由现场工程师、监理、甲方3方签字,确定管道是否合格,以及是否需要扩大检测范围等其他事项。
2 N' S; f6 d4 o# y4 ` V1 D(8)排水9 G3 q R% W& |1 J6 n' R) w" @
如果下游还需要检测,为节约用水,可先对下游的末端进行气囊封堵后,再拆除已测试末端的气囊,将水直接流至下游,如果需要,可进行水泵泵出残余水量,再拆除全部封堵气囊。. o) M9 {2 d6 n2 H
否则,就需要先进行水泵排水,待管道中水被排除后,再拆除封堵气囊。 T/ I9 B- Q7 I: N
(9)拆除堵水气囊
* u6 ?* z8 ?4 d/ o. `6 n9 o将气囊中的充气阀门打开,排气后,取出封堵气囊。洗净,晾干留待下次使用。& Q8 o$ C% _1 s' x
注:如果使用砖封堵头,则拆除后需要进行检查,防止因堵头没有被拆除干净而影响管道后期的正常使用
- x1 v% D( E6 o: G5 | |
|