SGS提供BS6387英国耐火电线电缆(C、W、Z等级)测试服务
. V( C* J! }0 J: [6 s0 G6 b+ S& r
Fibre-cement Flat SheetsTest Services7 W% v- S" q$ K) o$ N$ \
- @5 [. T+ K. u" C
Key words: 电缆耐火 BS6387 电线电缆阻燃 SGS IEC 60331 UL 2556
! P! c" ~# {: M A" K: G. k
0 f" F' y5 y# L$ C* G当电缆用于油库、油管、电缆隧道等易然易发生火灾的场所时,在火灾发生时,耐火电缆可以在一定程度上保持线路的完整性。
" l( k2 U6 y& V n$ }' `) P
, g: ?: v3 t1 g4 s( \5 e- O9 }: M BS6387标准给出了在火焰条件下电缆需要保持线路完整性的耐火试验方法。BS6387适用于额定电压600/1000V及以下和外径小于等于20 mm的电缆。
" w2 U# d, g# {$ m) r# C$ Q; i" i: V! e
/ ]- ^/ z6 G% W6 l0 t测试标准:% ^4 b7 w7 E2 d& r
BS6387 :2013Test method for resistance to fire for cables required to maintain circuit integrity under fire conditions5 {0 O# r3 K- x
# }& O1 P1 H& A- `0 c" G! _在火灾情况下保持电路完好要求的电缆防火试验方法
. h" E, Y; {4 k1 M1 A3 D- I' c
7 W+ ~1 Q) j+ |; x8 [3 E! _标准中规定了三种不同状态下的防火试验条件
' Y5 ?7 Z8 |4 a# p4 u! \' p D9 |* x: K6 W6 _' T% A
C, 950 °C for 3 h 耐火/ `5 N* w8 p, q1 n$ n/ z! g: a
- J4 B4 y: d4 F4 A
W (with water), 650 °C for 15 min+15 min 耐火与水
# V2 l0 h" X" S& d; G m" a1 e9 H! o- m& j/ z' d3 V& Y5 ^
Z (with shock), 950 °C 耐火与机械振动
: v! D# W2 a! R n! l1 J+ z' P, \5 n8 L- w3 A
只有同时通过了三种测试条件的电缆才能判为CWZ类别 s2 F* W7 m0 y4 j! z0 `: X2 u
. ~. U9 p8 a1 P3 i$ K8 S耐火电线电缆类似的测试标准:! @9 J/ i% U8 f1 I0 A
. w( ]1 i* ^9 W( Q% V
IEC 60331;GB/T 18380;GB/T 19216;UL 1581;UL 2556;UL 1685/ i, m0 q$ l+ p8 `+ Y* b: k" x4 g