本文介绍两种硅橡胶避雷器线路的差异,给大家分析一下两种硅橡胶避雷器线路的差异的不同之处。3 S/ N" P" z3 S9 a9 k+ h" _

' ~, F& b9 \7 b* H    我国无间隙线路避雷器的使用量超过有间隙线路避雷器,90%的330kV、500kV线路使用无间隙线路避雷器。无间隙避雷器在绝缘配合上,保护性能分散性小,仅仅取决于一条U-I特性曲线,保护裕度大。避雷器运行事故率已低于0.03/100相·年以下,且无间隙线路避雷器限制操作过电压的优点是目前有间隙线路避雷器所不能达到的。表4列出两种线路避雷器的技术要求及性能。  
7 K0 G* I* M) y4 L4 l8 f4 T
8 G3 k/ N( M9 b0 _- i    无间隙线路避雷器的运行条件除满足一般电站避雷器要求外,还应满足以下条件:  ! S" Q$ C& W6 \5 h- T
8 b2 Y5 D) d! T) C" m6 p& o7 }
    (a)承受各种内过电压作用,特别在线路中段,内过电压值最高,过电压出现频率高,要求通流容量较大。  ! _2 o1 J! ~0 T3 q& ^+ |! V

2 x- e1 B& s% j/ E# H    (b)荷电率相对较高,与变电站内避雷器不同,线路中段没有限压措施,电容效应等都能引起电压升高,线路避雷器荷电率较高。  
& i/ {: S9 P- d0 i2 o5 Q& Q( I1 M- H2 z8 ?: q
    (c)线震、特强冷热作用、风摆、冰雪等可能破坏避雷器的密封。  % I7 @! y1 U! z: R2 K5 J- ^
" O! _9 \% u; k/ w/ f6 s; e
    我国有间隙线路避雷器的外串联间隙分两大类:纯空气的棒–棒间隙,;由复合绝缘子支撑的环–环间隙。目前我国使用后者的较多,主要是安装方便的原因。