在减隔震支座的国家标准中,胶料的拉伸强度的指标要求,分为支座模型和支座产品,这两个有什么区别吗?是指的是硫化橡胶试片的拉伸强度吗?求高人指点啊* k6 b8 y' w# K& z) }7 i
.....................4 }" X. v1 m+ c# J! h
自己顶顶:)
橡胶技术网 ,分享知识,创造价值! 一所没有围墙的大学!!
发表于 2011-6-8 17:38:13 | 显示全部楼层
学习,期待
橡胶技术网 ,分享知识,创造价值! 一所没有围墙的大学!!
发表于 2011-6-8 19:16:11 | 显示全部楼层

回复 1楼的 胶佼者 的帖子

就是硫化试片的拉伸强度,我以前做的支座都是产品,有国标公标铁标,按指标达到要求就能用于生产了,看你的产品按那个标准执行!
橡胶技术网 ,分享知识,创造价值! 一所没有围墙的大学!!
 楼主| 发表于 2011-6-15 16:42:58 | 显示全部楼层
我看的标准是GB 20688.2减隔震支座6 A/ ]3 C$ s0 [
# c( Q% G0 \3 x' S- i: t6 Q1 |
我问过其他厂子的人,他们都要求大于15MPA,最低的也要13,可是标准上却要求大于10MPa就行了。
1 Y, H& ~' h" j3 f% K& Q8 `; G8 \
8 S  T9 g& N2 M7 j( L1 q最后在胶料物性指标中有一项 是拉伸强度 支座模型大于大于10MPa,支座产品大于8MPa。; e9 j$ ]6 G( ]8 ~% ]. F9 m) \
9 Q: C' _4 }$ Y( h' a- R
支座模型和产品有什么区别?
橡胶技术网 ,分享知识,创造价值! 一所没有围墙的大学!!
发表于 2022-12-29 16:00:34 | 显示全部楼层
胶佼者 发表于 2011-6-15 16:42, O& ^) Z6 q2 R1 X9 Z- v/ p$ V' a
我看的标准是GB 20688.2减隔震支座3 c" x8 Y2 @* q6 i$ ~
" Y) J( D6 R0 c7 }" g& l; {
我问过其他厂子的人,他们都要求大于15MPA,最低的也要13,可是标准 ...
8 A. G/ q6 K8 Y9 Y- s
某些规格达到10MPa就可以了
橡胶技术网 ,分享知识,创造价值! 一所没有围墙的大学!!
发表于 2022-12-29 17:07:36 | 显示全部楼层
我的理解是模型是小尺寸的,产品是全尺寸的。不知道对不对
橡胶技术网 ,分享知识,创造价值! 一所没有围墙的大学!!
发表于 2023-2-9 11:09:17 | 显示全部楼层
应该是指的测试成品强度吧,通过成品膜片测试
橡胶技术网 ,分享知识,创造价值! 一所没有围墙的大学!!
发表于 2024-11-22 13:31:35 | 显示全部楼层
试片是标准尺寸,产品是全尺寸
橡胶技术网 ,分享知识,创造价值! 一所没有围墙的大学!!