俺们厂胶管硫化罐硫化,是工厂几种供气,存在供气压力不稳定,造成产品质量不稳定,我想问一下各位前辈有没有好的办法解决此问题,锅炉房俺也去反映过过但是他也没有办法。 有没有硫化罐的简单的温度记录装置,可以将硫化过程记录下来,如果温度在一段时间是降低的话。可以适当延长硫化时间解决,望各位胶友指教。
橡胶技术网 ,分享知识,创造价值! 一所没有围墙的大学!!
发表于 2010-8-22 19:38:50 | 显示全部楼层
你们的锅炉可能是小了点,目前最好的办法是尽量将不同工序分开供气

评分

参与人数 1胶分 +2 收起 理由
gjkqustbyd + 2 炉子不小,现在整个工厂用气量在300吨

查看全部评分

橡胶技术网 ,分享知识,创造价值! 一所没有围墙的大学!!
发表于 2010-8-22 19:50:23 | 显示全部楼层
你说的记录可以,可以采用微机控制,等效硫化,省却了人工监控,可以保证硫化程度。
橡胶技术网 ,分享知识,创造价值! 一所没有围墙的大学!!
发表于 2010-11-5 10:21:38 | 显示全部楼层

! ^, G% D4 s% W* e& {! D' \% d1 V" m# W, P
8 }$ m- p- d$ l7 U% p3 p$ ]
又是一大笔投入
橡胶技术网 ,分享知识,创造价值! 一所没有围墙的大学!!
发表于 2010-11-5 16:32:43 | 显示全部楼层
:handshake :handshake :victory: :handshake
橡胶技术网 ,分享知识,创造价值! 一所没有围墙的大学!!
发表于 2010-11-5 17:43:57 | 显示全部楼层
可采用数字显示的热电偶仪表,集中显示各段压力、温度,用中圆图记录时间与温度的曲线图。投资很少,一万元左右搞定。
橡胶技术网 ,分享知识,创造价值! 一所没有围墙的大学!!
发表于 2010-11-5 20:31:16 | 显示全部楼层
楼主采用微机控制 嫌成本投入过大的话 能不能试试按一个电子温度计 就是那种常用的 测量胶料内部温度的 数字温度计  估计花不了多钱  一个温度计超不过一二百  让工人经常检测着 也相当于一个微机温度控制系统了 只是个小想法
橡胶技术网 ,分享知识,创造价值! 一所没有围墙的大学!!
发表于 2010-11-6 14:40:55 | 显示全部楼层
把六楼的简化下
- k. p- g, n1 F! N- N  \装热电偶仪表,让员工隔三差五的去点检温度
橡胶技术网 ,分享知识,创造价值! 一所没有围墙的大学!!
发表于 2014-9-1 23:44:46 | 显示全部楼层

气泡、烫伤

各位大虾,我公司三元乙丙胶管采用硫化罐158度水+蒸汽硫化一小时。为防止胶管互粘,把胶管放在薄铁管中硫化,出锅时老是有很多胶管表面有烫伤,气泡或类似水滴的坑,请大虾们指教!