SGS提供BS6387英国耐火电线电缆(C、W、Z等级)测试服务
5 d. Z" `; ?8 P/ n7 Y$ Y# b) W4 s% ]* S3 _3 J
Fibre-cement Flat SheetsTest Services8 s! M: }# {; m: y
+ C6 m" d1 I( Y Y: E; `* P. g
Key words: 电缆耐火 BS6387 电线电缆阻燃 SGS IEC 60331 UL 2556 $ d N4 Y c- a/ d1 m
. B6 V6 a7 s5 i* o2 C S. {: [% e8 L当电缆用于油库、油管、电缆隧道等易然易发生火灾的场所时,在火灾发生时,耐火电缆可以在一定程度上保持线路的完整性。
6 P) V, s1 P; d2 Y
* r- V. u6 y$ N" R0 p1 M& S$ C BS6387标准给出了在火焰条件下电缆需要保持线路完整性的耐火试验方法。BS6387适用于额定电压600/1000V及以下和外径小于等于20 mm的电缆。0 Z" k, r1 A( x1 F- r4 }
n& t" [- \9 |2 t! R2 o
; b7 V9 B- D, i' E: v测试标准:- e. S, s( n) F3 i: o5 Q
BS6387 :2013Test method for resistance to fire for cables required to maintain circuit integrity under fire conditions* b: C4 q& ~' L8 M' j" b6 Q0 m" {
* p g' [9 _. s1 g; s
在火灾情况下保持电路完好要求的电缆防火试验方法
& c6 G4 ]3 ]2 |) H0 ]* e5 N7 d7 L6 w& X& O
标准中规定了三种不同状态下的防火试验条件
0 D: w! o3 \) E
3 ]# g# y) `" {' k- A0 x- e# S! DC, 950 °C for 3 h 耐火1 t8 _7 q4 L9 M3 `5 C
. w: ^9 S) f! w) a5 Z7 U" l
W (with water), 650 °C for 15 min+15 min 耐火与水6 y1 I& W8 r: @
* R4 `! j2 a/ z# H3 r$ uZ (with shock), 950 °C 耐火与机械振动
j! b! ]/ \- z3 R9 s: D' O! g; n! ^$ k4 A7 v. \! H* Y" ^0 p0 m' Y
只有同时通过了三种测试条件的电缆才能判为CWZ类别
% u1 T, a# d) Z) \7 i& ^, [5 B
耐火电线电缆类似的测试标准:
! g" S k. @$ D" @ G8 `: v% \) L9 }0 ?& R5 t; }( W. v8 Q6 v
IEC 60331;GB/T 18380;GB/T 19216;UL 1581;UL 2556;UL 1685
- l! P' V1 t( q2 h( p$ ]$ Z
* j& N9 [; ~4 x& ^, |; P6 o) |- q2 f0 P OGB/T 19666;ASTM D3801;ISO 4589……. |
|